আপনার পাসওয়ার্ড ভুলেগেছেন? তাহলে আপনার ইমেইল এড্রেসটি লিখুন।প্রথমত, একটি কনফার্মেশন লিঙ্ক সহ ইমেইল যাবে উক্ত লিঙ্কে ক্লিক করে কনফার্ম করতে হবে।দ্বিতীয়ত, আরও একটা মেইল যাবে, যেখানে আপনার নতুন পাসওয়ার্ড উল্লেখ করা থাকবে, সেই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আপনি লগিন করতে পারবেন।(বিঃদ্রঃ আপনার ইনবক্সে মেইল না পৌঁছালে স্প্যাম ফোল্ডার চেক করুন।)
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Please briefly explain why you feel this answer should be reported.
Please briefly explain why you feel this user should be reported.
মনে করা যাক,
230VAC and Power factor = Cosθ = 0.95,
1 Ton = 1500 Watt = 1.5 kw
2 Ton = 2 x 1.5kw = 3 kw = 3000 w (Single Phase AC System)
Single Phase System
আমরা জানি,
P = V x I Cosθ
২ টন = 3000 ওয়াট
তাহলে,
I (কারেন্ট) = P/(V x Cosθ) [Cosθ = Power factor]
I (কারেন্ট) = 3000 W/(230V x .95)
I (কারেন্ট) = 13.72 A
Three Phase System
মনে করা যাক,
440V and Power factor = Cosθ = 0.85 , P = ২ টন = 3000 ওয়াট
আমরা জানি,
P =√3 x VL x IL Cosθ
I = P/( √3 x V x Cosθ)
I = 3000W/(1.732 x 440 V x .85)
Cosθ = Power factor and √3 = 1.732
I = 4.66 A
তাহলে ২ টন এসি এর কারেন্ট লাগে 4.66 A এয়াম্পিয়ার (Three Phase)।